當前位置:主頁 > 新聞中心 > 常見問題解答 >

靜音發電機的優勢有哪些

发表时间:2019-05-27 12:59

  靜音式柴油發電機可以下降噪音,在居處醫院等場所十分受歡迎,下面咱們再來看看靜音式柴油發電機的十大維護優勢。

  1、靜音柴油發電機失磁維護

  失磁維護作爲發電機勵磁電流反常下降或完全消失的失磁缺陷維護。由整定值自動隨有功功率改動的勵磁低電壓Ufd(P)、體系低電壓、靜穩阻抗、TV斷線等判據構成,分別動作于發信號寬和列滅磁。勵磁低電壓Ufd(P)判據和靜穩阻抗判據均與靜穩鴻溝有關,可檢測發電機是否因失磁而失掉靜態安穩。靜穩阻抗判據在失磁後靜穩鴻溝時動作。

  2、靜音柴油發電機過激磁維護

  過激磁維護是反應發電機因頻率下降或者電壓過高引起鐵芯作業磁密過高的維護。過激磁維護分高、低兩段定值,低定值經固定延時5s宣布信號和下降勵磁電壓(下降勵磁電壓、勵磁電流的功用暫未用),高定值經反時限動作于解列滅磁。反時限延時上限爲5秒,下限爲200秒。

  3、靜音柴油發電機定子接地維護

  發電機定子接地維護作爲發電機定子單相接地缺陷維護,由基波零序電壓部分和三次諧波電壓兩部分組成,基波零序電壓維護機端至機尾95%區域的定子繞組單相接地缺陷,由反映發電機機端零序電壓原理構成,經時限t1(3s)動作于解列滅磁;三次諧波電壓維護機尾至機端30%區域的定子繞組單相接地缺陷,由發電機中性點和機端三次諧波原理構成,經時限t2(5s)動作于信號。二者組成100%的定子接地維護。維護設有PT斷線閉鎖。

  4、靜音柴油發電機定子匝間維護

  維護由縱向零序電壓和缺陷分呈負序方向判據構成,設置PT斷線閉鎖措施,作爲發電機內部匝間、相間短路以及定子繞組開焊的主維護.缺陷分量負序方向判據經過檢測流出發電機的負序功率結束縱向零序電壓判據通檢測中性點與發電機中性點直接相連但不接地的3PT開口三角繞組所輸出的縱向3U0結束。維護動作于全停。

  5、靜音柴油發電機失步維護

  维护选用三阻抗元件,经过阻抗的轨道改动来检测滑极次数并承认振荡中心的方位。在短路缺陷、体系振荡、电压回路断线等情况下,维护不误动作。维护一般动作于信号;当振荡中心在发电机-变压器组内部,维护I段建议经t1(0.5s)发跳闸指令, 动作于解列灭磁;当振荡中心在发电机-变压器组外部,维护II段建议经t2(2s)发信号。维护装设有电流闭锁设备,用以确保在断路器断开时电流不超越断路器额外失步开断电流。

  6、靜音柴油發電機低頻累加維護

  低頻累加維護反應體系頻率下降對汽輪機影響的累積效應,維護由活絡的頻率繼電器和計數器組成,經出口斷路器輔佐接點閉鎖(即發電機退出作業時低頻累加維護也退出作業),累計體系頻率低于頻率定值47.5Hz的時間,當累計時間達到整定值3000秒時,經延時30秒動作于發信號。設備在作業時可實時監視:定值,頻率f及累計時間的顯現。

  7、靜音柴油發電機勵磁回路過負荷維護

  励磁回路过负荷维护用作转子励磁回路过流或过负荷的维护,接成三相式,由定时限和反时限两部分组成。 定时限部分动作电流按正常作业最大额外电流下能可靠返回的条件整定,经时限t1(5s)动作于信号和下降励磁电流(下降励磁电流的功用未用);反时限部分动作特性按发电机励磁绕组的过负荷才华承认,维护动作于解列灭磁,反时限上限为10秒。

  8、靜音柴油發電機轉子一點接地維護

  發電機轉子一點接地維護用于反應發電機轉子回路一點接地缺陷,維護選用乒乓式切換原理,輪番采樣轉子回路正、負極對地電壓,經過求解兩個不同的接地回路方程,實時核算轉子接地電阻和接地方位。維護經延時2秒動作于信號。

  9、靜音柴油發電機對稱過負荷維護

  維護設備由定時限和反時限兩部分組成,定時限部分經時限5秒動作于信號。反時限動作特性按發電機承受過負荷電流的才華承認,動作于解列。維護設備能反應發電機定子的熱堆集進程。

  10、靜音柴油發電機負序過負荷維護

  維護設備由定時限和反時限兩部分組成,定時限動作電流按躲過發電機長期容許的負序電流值和躲過最大負荷下負序電流濾過器不平衡的電流值整定,經時限3秒動作于信號。反時限動作特性按發電機承受負序電流的才華承認,動作于解列滅磁。

此文關鍵字:靜音,發電機,的,優勢,有,哪些,靜音,式,柴油,